家用空调显示pl是什么问题?家用空调显示pl不工作

显示P1是由于空调供电电压过高或过低造成的。故障在室外电控.PFC模块.变频模块。微信号:li503869575添加微信好友,在线下单 复制微信号检修:1.检查故障代码,确保显示P1电压过高或过低。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。2.用万用表检测室外机L.N端子。室内主板有225V电压输出。当测量模块P.NDC300V输入端时...

显示P1是由于空调供电电压过高或过低造成的。故障在室外电控.PFC模块.变频模块。

微信号:li503869575
添加微信好友,在线下单
复制微信号

检修:

1.检查故障代码,确保显示P1电压过高或过低。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。

2.用万用表检测室外机L.N端子。室内主板有225V电压输出。当测量模块P.NDC300V输入端时,发现DC母线电压不稳定,监测模块P.N电压由300V反复缓慢下降。当降至113V以下时,整机报告P1电压过高或过低,最终模块P.N电压为0V。

3.根据这一现象,室外主电源供电线路初步确定故障点。经进一步测试,发现室外主电源继电器无吸入,输入端有220V输入,输出端无220V电压,旁边PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组电阻无限,线圈开路。

4.将连接到主继电器的端子连接到另一端,机器运行稳定,制冷效果好。当继电器接线端子恢复到正常安装状态时,故障再现,故障点确定为外机电控板上主继电器不良。

家用空调显示pl是什么问题。

家用空调有pl故障代码,说明直流母线输入电压过低,可能的故障原因包括传感器插脚松动、接触不良、传感器损坏、电阻值错误、控制电路板故障、无法接收和发出控制信号等。

Pl为风机风速失控,启动室外直流风机失速保护。如果更换室外风机,可以正常运行。

一般来说,这种情况是由于空调是全DC变频空调产品,而内外电机对主控板有反馈信号,风速失控不一定是由于内置电机的问题。考虑到空调内置风机故障,需要更换零件,建议找家用空调售后人员上门维修。

Pl故障代码所代表的故障内容是风机失速故障。

检修方法:

1.检查风机电机电源端子插脚是否松动,接触不良或断线;

2.检查内机控制电路板是否正常;

3.检查外机控制电路板是否有故障。

4.检查主控电路板是否有故障;

5.检查风机电机是否烧毁;

6.检查电容器是否烧毁。

排除此类问题很难,建议找专业维修人员进行检查维修。

扩展资料

空调常见故障。

空调制冷效果不好。

A.外部环境温度高,室内人员空调全负荷工作较多。

B.电源电压过低,导致空调不易启动,启动后停机或保险丝熔断。建议用户安装电源稳压器。

C.在强冷挡室内打开温度不能降低出风口的出风量不大,这是空气过滤器积灰过多,清洗过滤器。

D.温控器调节不当。

E.空调安装位置不好,会导致室内温度不均匀或制冷效果差。