科龙空调E6故障代码检修流程【科龙空调售后电话服务】微信号:li503869575添加微信好友,在线下单 复制微信号一、科龙空调e6故障排查 e6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板。 进行如下操作检查: 1、确认传感器接线插件是否...

  科龙空调E6故障代码检修流程【科龙空调售后电话服务】

微信号:li503869575
添加微信好友,在线下单
复制微信号

一、科龙空调e6故障排查  

035d4599b5dd98b48faddb591fc46aa3_1-210414164005261.png

e6的故障代码含义为室内机与室外通信信号异常,电源无法加到室外或室外机控制主板。  

进行如下操作检查:  

1、确认传感器接线插件是否接触不良、脱落或断线,还要注意检查空调器供电线路的相线与零线是否接反。  

解决办法:线路正确连接,需将断线确实连接。  

2、确认内盘管温度传感器是否故障。  

解决办法:需要更换内盘管温度传感器。

99842c2e55a72e676073f4814d145f75_1-21041416401EQ.png  

3、主控制基本是否故障,无法接收及发出信号控制启动。  

解决办法:需更换控制电路板。  

二、科龙空调出现E6故障代码重要原因  

科龙挂机内电机采用可控硅调速模式,内电机(PG电机)有两个插头,电源插头和风速反馈插头。电机提供3脉冲/转:若5s内无转速反馈信号,则室内风机关闭,同时关闭压机、外风机、四通阀、电辅热等控制对象;10s后,室内风机再次启动,若5s内仍无转速反馈信号,则关机进入室内风机故障保护,显示E6。  

三、科龙空调出现E6故障代码检修流程  

e065b5b85e1ecebc6c8d89e912460877_1-210414164029C8.png

出现E6后要观察空调状态,先断电,然后开机,观察内风机是否转动送风,如果内风机一直不送风,用手轻轻拨动贯流风叶,看转动是否灵活,如果转动困难,说明风叶有问题,检查风叶是否错位或有异物卡住。  

如果贯流风扇转动灵活则为电机故障。如果拨动风叶后风扇一直转动,不再出现E6则是控制板上的风机启动电容开路,用同规格电容代替即可(1.2UF)  

如果开机后电机转动几秒停止,然后又转动,最后出现E6,一般为电机故障,有时也有控制板原因造成E6故障。  

检修时如无法判断是电机问题还是控制板问题,本着先易后难的原则,先换板试试,如不行再换电机,电机故障比例在80%以上。(内部霍尔原件损坏,电机绕组正常)。