一、特灵立式空调显示E5代码是什么情况  

0f419ae07488bab6878cfce1c09145d8_1-210414162002446.jpg

只有三相电柜机(空调型号最后一位字母为S)才会显示E5,  

如果挂机显示E5是内机控制板故障。  

显示E5表示内机控制板没有接到外机反馈信号,可能出现的原因:  

1、三相电缺相、错相  

2、内外机连接线断路  

3、外机控制板或内机控制板故障  

4、外机缺氟(低压缺氟保护)  

5、压力开关断路  

6、压缩机温度保护器断路  

7、外机变压器断路  

d5347e0fe50ec463f2e49b22785cc349_1-21041416201L48.png

特灵三相电柜机E5保护有2种方式:12V低压控制和220V高压控制,如果控制外机的3个继电器在内机控制板,则是采用220V控制方案,如果这3个继电器在外机控制板上,则是采用的12V直流控制方案。  

2007年前的机型大多采用220V控制方案.  

3P型号参考5P型号,3P外机控制板和5P控制板基本通用,可互代换。  

220V方案保护信号取自三相电源的T相,信号进入室外电路板后,通过室外电路板的相序检测-电流检测-排气温控器-高压开关-室内机P7。室内电控板检测到此强电信号,则认为外机工作正常。如果相序,压机电流,排气温度,排气压力任何一项异常,则相应的元器件断开,保护信号无法进入内机,则停机保护,室内显示外机保护故障代码E5。  

机型不同显示的故障代码可能有所不同,见下表,显示E5时观察外机板上绿色指示灯是否亮,绿灯亮表示电源及控制板正常,P2应有220V输出,不亮请检查三相电是否缺相错相、变压器是否正常。否则更换外机板。绿灯亮仍显示E5,请检查压力开关、压缩机温度控制器、室内外连线是否导通,内机P7是否有220V,如P7有220V仍显示E5,则为内机板坏。  

二、特灵空调常见故障代码及问题分析  

E1:室内温度传感器故障  

4d55af302f45973556b87fd80e99ca26_1-21041416202c12.png

更换室温传感器RT  

E2:室内管温传感器故障  

更换管温(铜头)传感器IPT  

E5:外机保护功能3-5P三相柜机才会出现  

三相电缺相、错相,缺氟、外机变压器坏,压力开关坏、内外机控制板坏、内外机连接线断(挂机出现E5请换控制板)  

E6:室内机故障挂机才会出现  

内风机坏、控制板故障:检查风轮转动是否灵活,启动电容是否损坏,否则换电机