挚到家
目录

麦克维尔空调出现f1是什么故障【麦克维尔空调维修400电话】

微信号:li503869575添加微信好友,在线下单 复制微信号一、麦克维尔空调出现f1是什么故障 空调柜机面板出现f1是室内机入管温度传感器故障。 当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管...

  

微信号:li503869575
添加微信好友,在线下单
复制微信号

一、麦克维尔空调出现f1是什么故障  

空调柜机面板出现f1是室内机入管温度传感器故障。 

36ed15e9c7714ba896ef4e3d6d39f01c_1-210430155213430.jpg 

当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。  

解决方法:  

1、检查一下过滤网是否干净,如果不干净,应及时清洗。  

2、检查空调进出风口是否有物品影响制热效果,如果有进行清理。 

09a408040ed47b1c192495b30cb5f4f4_1-21043015522J33.png 

3、检查房间保温效果是否差,如果是进行相应处理。  

4、检查室内电源电压是否过低,换个电压高的插座。  

压缩机过载错误代码f1表示:室外机压缩机瞬时电流过大,解释是接地不好或压缩机短路,估计室外机有漏电的可能性。看内外热交是否过脏,内外风机是否异常,拔掉压缩机连接线看是否还显示故障代码,否则查变频板。检查电源是否正常,冷剂是否加多,外机散热是否良好。或电路板故障,压缩机故障。  

二、麦克维尔空调f1故障解决方法  

ad125e108dc097a5bebd87fac1f12acc_1-21043015523V10.png

A1为室内机印刷电路板不良,A3排水水位系统异常。A7摆动电机锁定,C4热交换器温度感应器系统异常。C9吸入空气温度感应器系统异常,E0保护装置动作。室外机E3高压异常。室外机E4低压异常。室外F3排水管温度异常。室外机H3高压开关故障。室外机H9外气温度感系统异常。室外机J6热交换器温度感应器系统异常。  

故障代码故障原因A6风扇系统故障,风扇电机有问题。C4室外管温热敏电阻有故障,C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错。U5室内机与遥控器接触不良。E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护,H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障。