一、海信空调出现f2怎么检修  

972bd08d98da2cfcca726698786ad44c_1-21041311213NF.jpg

空调显示f2就是表示内管温开,即冷凝器感温头故障短路。  

空调开机后液晶屏显示f2故障,室内外机均停止工作,拔掉插头后再开机,依然显示此故障的话检测方法如下:  

1、首先分析是不是室内电路板方面有故障,检查室内室温传感器阻值,如果为15KQ则属于正常,其他数值则不正常。再测室内管温传感器的阻值,实际阻值为15KQ则正常。  

2、测两端的电压,正常值为1.8-2.6V,如果不正常,可以很确定是室内管温传感器损坏导致空调显示F2。  

3、用万能表检测一下室外盘管,也有可能是室外盘管传感器故障,检测一下数值,判断是否坏了,检测传感器正常的话就是电脑板故障。  

空调更换全新的管温传感器,然后开机即可恢复正常。更换零件建议大家还是找专门的维修人员进行维修比较妥当,另外如果是电路板出现故障,则更需要专业来进行维修操作了。  

二、海信空调常见故障代码检修  

47445f35508f62bcf53cf3a41ebc3a55_1-210413112150638.png

空调F7故障代码指室外温度传感器不正常,分布检查才能具体维修:  

1、检测外机冷凝器是否脏堵;  

2、检测室外温度传感器是否和标示值一致;  

3、检测电路板的传感器电阻是否和温度传感器标示一致;  

4、断内外机连接线,用220V电检测外机风扇是否正常;  

5、检测管路压力和压缩机电流值。  

三、海信空调故障代码介绍  

79e4f5b474f6570eb38f3f584aa193f2_1-210413112201S2.png

F6:室外机热敏电阻短路或受损;  

H1:压缩机电机过载;  

H2:压缩机电机堵转;  

H3:压缩机电流检测异常;  

H6:低压开关动作(KFR-71LW/M无);  

H7:连接室内机和室外机线路或管道接错。