一、约克空调94故障代码原因与维修方法  

17dfe069b3d21a62b64e283026fc3f2d_1-21041314095c01.jpg

故障现象:显示94故障,空调出现不工作,不制冷现象。  

维修方法:  

1.室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行,只需要调节空调温度即可。  

2.控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修。  

3.制冷剂不足,添加即可。  

4.电路板损坏,无输出信号,需要报修。  

5.空调过热保护,停用一小时然后在启动试试。  

6.散热扇本身及相关线路故障,需要报修。  

7.请联系约克空调维修师傅上门检测。  

二、约克空调常见问题有哪些  

cd635a17a906bf703e2bf390863f70dc_1-210413141013196.png

1、空调不开机  

不开机主要有2种,第一就是上电没有任何反应,【变压器,保险管,整流桥】这些应该是小儿科的事情,重要的测量5V等电压都正常这种问题大部分换晶振【就在CPU旁边的】可以解决。  

还有一种是插电有蜂鸣声,遥控不开机【手动可以】基本就是接收头坏【换接收头不会再网上搜下就知道,找接收板的地脚很容易吧,电容的负极或者电路板很宽的那条线,找到地脚其他两脚就很容易哦】  

2、空调不定时自动开关机,有的半夜叫  

清洗接收板,换接收头或者拿掉自动转换开关基本可以通杀。  

3、开机几分钟或者数十分钟外机自动停机,或者外机不启动  

换室内管温传感器。  

4、开机显示各种故障代码  

想必你无法记住所有的空调代码吧,本人从不记故障代码,教你绝招,1测内外机连接线。2测传感器.3测电源电压.4换向【380V电】,查是否掉相.  

观察电流和室内外机是否过脏,相信一般问题都可以解决。  

5、开机室外机不启动或者外面只有风扇转  

2c6ac45ab4148e846cbc5910d01eb5ad_1-210413141025141.png

对于初学者一般是电容坏,其他问题再具体分析。  

6、开机一段时间压缩机热保护  

相信这是所有维修空调的最头痛的问题,这种问题按常规办法解决不能正常的,确认系统和电压散热正常的情况下,最好换压缩机,别浪费时间,时间就是金钱,别听有些杂志说的一大堆方法,那些方法我都用过,成功率很低,没有必要,有的人改短毛细管,千万不要怎么做,职业道德问题,而且影响空调效果。