挚到家
目录

约克空调移机加氟加冷煤电话-约克空调售后在线预约师傅

约克空调移机加氟加冷煤电话-约克空调售后在线预约师傅微信号:li503869575添加微信好友,在线下单 复制微信号一、约克空调压缩机过热是怎么回事 首先要查看是什么原因让压缩机过热保护.风扇是否转速变慢,风扇电容容量是否变化.转速变慢不能及时的排出热气.会出现过热保护.室内机温度设置的太低,达不到设置的温度致压...

  约克空调移机加氟加冷煤电话-约克空调售后在线预约师傅

微信号:li503869575
添加微信好友,在线下单
复制微信号

一、约克空调压缩机过热是怎么回事  

a096da97e358e9a9aeee5c6ba3f112d9_1-21042Q32514451.jpg

首先要查看是什么原因让压缩机过热保护.风扇是否转速变慢,风扇电容容量是否变化.转速变慢不能及时的排出热气.会出现过热保护.室内机温度设置的太低,达不到设置的温度致压缩机一直工作,最后产生保护.  

二、约克空调压缩机过热是什么原因  

1、系统的回气量不足,电机没有得到充分的冷却;  

2、电源电压不正常、缺相、电机过载;  

e61879395091ef02bd7704a097b98787_1-21042Q3252Rb.png

3、冷凝压力太高等问题引起的电机高温、排气温度过高、润滑油焦糊等过热现象;  

三、约克空调压缩机过热如何处理  

1、调整中冷膨胀阀,加大系统的循环量,使电机充分冷却;  

(1)检查供液管路是否发生堵塞(供液截止阀,干燥过滤器,电磁阀、膨胀阀前的滤网等)如发生堵塞要进行解决。  

(2)检查回气管路和压缩机的吸气过滤器有无堵塞,有堵塞进行修复;  

4ab67ed1aaf117707177bc2ed7ab99a8_1-21042Q32540K8.png

(3)检查是否缺少制冷剂,如缺少制冷剂需补充制冷剂。  

2、检查供电三相电压是否在标准范围,检测相序之间的阻值是否平衡;  

3、冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等均可导致冷凝压力过高。  

排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高,吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定,提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。