一、大金空调试运行后显示P2故障怎么修理  

大金空调 (4).jpg

1、大金空调p2故障内容:制冷剂自动充填停止运行。  

2、大金空调故障代码p2故障原因:截止阀关闭、制冷剂箱阀门关闭。  

二、大金空调显示p2解决办法  

1、断电复位:断电复位后机组就可以正常运行,  

2、检查截止阀是否打开,  

3、拨打空调电话,请专业人士维修。  

大金空调 (3).jpg

三、大金空调P2故障处理步骤  

1、故障现象:变频空调制冷效果差,整机出现P2或P0保护。  

2、故障范围:冷凝器、高压阀组件、制冷剂量、室外电控、电子膨胀阀。  

四、大金空调显示P2故障处理的思路及步骤  

1、根据用户的反映的情况,初步确定检修范围在压缩机过流和模块过流保护上  

将机器设置为额定制冷状态进行测试,检测系统低压侧压力,低压回气压力为0.2MPa,电流接近8A,停机测机器静态压力为1.6MPa,判定系统冷媒量无缺少。  

2、根据回气压力偏低、运行电流偏大的现象,可以判定为系统高压侧堵塞(低压侧堵塞会导致回气压力偏低、运行电流偏低)  

大金空调.jpg

咨询当时的安装情况,安装人员反映安装加长过连接管,打开连接管驳接处发现安装时采用扩喇叭口焊接,且焊接质量很差,怀疑接驳焊接堵塞,割开后重新扩杯形口焊接,清洗系统后,将机器再设置为额定制冷状态,试机故障依旧。  

3、检查高压侧节流装置是否堵塞,重新开机  

测听电子膨胀阀是否有运行的嗒嗒声,经仔细测听,电子膨胀阀无运作,拆开外机电控盒盖,发现电子膨胀阀供电插头偏插,只有一两个脚插到位,导致电子膨胀阀开度不够,出现系统高压侧堵塞,整机显示P2压缩机顶部温度保护。