扬子空调故障码03是室内外通讯故障。 直接原因:当连续一段时间(具体由通信协议决定)室内机没有接收到室外机发送的正确信号或室外机没有接收到室内机发送的正确信号,则产生通信故障并保护停机。微信号:li503869575添加微信好友,在线下单 复制微信号 解决方法: 方法1:查看室外板电源指示灯亮,使用万用表测量接线座电源火线与零线N电压是否正常、零线N与...

扬子空调故障码03是室内外通讯故障。
  直接原因:当连续一段时间(具体由通信协议决定)室内机没有接收到室外机发送的正确信号或室外机没有接收到室内机发送的正确信号,则产生通信故障并保护停机。

微信号:li503869575
添加微信好友,在线下单
复制微信号

扬子空调 (3).jpg

  解决方法:
  方法1:查看室外板电源指示灯亮,使用万用表测量接线座电源火线与零线N电压是否正常、零线N与通讯线有无直流0~54V波动电压,如果有0V或54V固定不变直流电压,则室外主板坏。或<5V波动电压,则室内主板坏。
  方法2:查看室外板电源指示灯不亮,检查电容、电抗器、及相关线束是否松动、脱落、断裂,使用万用表测量接线座电源火线与零线N电压是否正常,使用万用表测量P(红线)与N之间有无310V左右直流电压,如果没有310左右直流电压,可能室外主板坏。
  方法3:查看室外板电源指示灯闪烁,说明5V芯片通讯工作电压不正常,分别拔下室外电机、压缩机连线来判断它们是否损坏,或更换通信线,如果它们正常,可能室外板损坏。
  故障代码:03
  故障内容:室内环温传感器故障
  故障原因:
  1、传感器插脚松脱或接触不良。
  2、传感器损坏,阻值不对。
  3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。
  建议找专业维修人员检查看看。
  扬子空调显示E3是什么故障
  E3是压力保护。
  1.重点检查制冷剂是否缺少,压力开关是否损坏。
  2.也可能是内外机散热器、过滤网太脏。
  3.电路板相关电路损坏也有可能。
  解决方方法:
  1.加制冷剂。
  2.清洗过滤网。
  3.换电路板。扬子空调显示e3是防冻结保护。当t内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行。