一、新科空调E6故障原因分析
  1、通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找专业人员维修。
  2、显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。
  3、E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。
新科空调 (2).jpg

微信号:li503869575
添加微信好友,在线下单
复制微信号

  二、新科空调故障代码e6的解决办法
  1、更换内外机信号链接线;
  2、如果故障依旧,请测量外机板信号端口的供电电压,如果有3.0V-5V的电压,说明通讯没问题,故障应该出自变频主板或者模块上;
  3、如果测外机板信号端口的供电电压为0V-1V左右,说明室内机控制电路板有异常,进行更换后再试;
  4、如果室外机变频模块很烫,或者供电电压异常,说明此模块有问题,必需更换新的了;
新科空调 (3).jpg

  5、室外风机转速慢或者时转时不转,说明外风机有异常,更换后再试机;
  6、如果室外风机不工作,压缩机启动一下即停机显示E6,说明可能是室外机主控制电路板不供电给外风机,请检查可控硅、继电器或更换外机主板再试。
  三、新科空调显示e6解决办法
  1、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换。
  2、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整。
新科空调 (5).jpg

  3、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障。
  4、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为空调内机显示板故障。