挚到家
目录

大金中央空调维修售后电话-大金中央空调移机电话-大金中央空调加氟加冷媒电话

一、大金中央空调故障代码a3怎么回事1、空调故障的原因—制冷剂不足解决方法:添加制冷剂。2、空调故障的原因— 单向阀 (又称止逆阀)漏气制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不足。过检测系统运行时的压力,会发现低压侧压力上升,高、低压压差下降。解决方法:维修单向阀。微信号:li50386957...

一、大金中央空调故障代码a3怎么回事
1、空调故障的原因—制冷剂不足
解决方法:添加制冷剂。
2、空调故障的原因— 单向阀 (又称止逆阀)漏气
制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不足。过检测系统运行时的压力,会发现低压侧压力上升,高、低压压差下降。
解决方法:维修单向阀。
0646924075c838ec4be2cd10a7edefa4_5d7ddb99-ac2b-4052-a62f-09e9b32e585f1683354866911.jpg

微信号:li503869575
添加微信好友,在线下单
复制微信号

二、大金中央空调故障代码
A1 室内机电路板不良
A3 排水水位异常
A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7 风向摆动电动机堵转 仅风向不能控制
AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
AJ 能力设定不当预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4 热交换器温度感应器异常。
C9 吸入空气温度感应器异常。
CJ 遥控器温度感应器异常。遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转。
f8cec989ab69d053b690c501a35b4daa_c5339e40-17e7-4fc0-bfc3-0e8e2fecc3831683354866976.jpg

E0 安全装置动作(室外机)
E1 室外机电路板不良(室外机)
E3 高压部分异常(室外机)
E4 低压部分异常(室外机)
E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9 电子膨胀阀异常(室外机)
F3 排气管温度异常(室外机)
H3 高压开关异常(室外机)
H4 低压开关异常(室外机)
H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9 室外热敏电阻异常(室外机)
J3 排气管热敏电阻异常(室外机)
J5 进气管热敏电阻异常(室外机)
J6 热交换器热敏电阻异常(室外机)
L4 散热片过热(室外机) 变频器不能冷却
6faa5192d6ba191c8668a42a7896671e_93899d2b-7945-47fa-b8bb-af6e4ada3b411683354867043.jpg

L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路
L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过载或压缩机电机断线
L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转
LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1 缺相(室外机)
P3 印刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4 散热片温度感应器异常(室外机)
PJ 能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序。
U0 进气管温度异常
U1 反相 互换L1,L2或L3中的两个
U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常 U4 UF
传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线错误,或室内机和室外机中的电路板不良。
如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误。因此,必须立即断开电源,纠正接线。

扫描二维码推送至手机访问。

本文转载自互联网,如有侵权,联系删除。

本文链接:http://www.zhidaojia.wang/post/302.html

扫码添加师傅微信

扫码添加师傅微信

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

扫描二维码手机访问

文章目录